陳總:13571913938
郵箱:690961298@qq.com
地址:西安市蓮湖區大興東路方欣酒店用品城D區15號
一,壁掛爐安裝位置的選擇:
1,將鍋爐安裝在實心墻壁上以避免振動,運行時產生噪音,且牢固穩定。
2,壁掛爐距離燃氣表及燃氣灶.小水平距離30CM。
3,壁掛爐不能靠近電磁爐,微波爐等強電磁輻射電器。
4,壁掛爐不宜暗裝,且兩側需預留.小5CM的維修空間。
5,提前在壁掛爐側面預留專用電源;水路,電線不要從壁掛爐背面鋪裝。
6,壁掛爐盡量安裝在櫥柜的上方,不要安裝在廚房人行區域墻面;壁掛爐厚度23-33CM不等,本小區廚房面積都不大,安裝在人行區域,會出現碰頭,碰肩膀的情況。
7,壁掛爐盡量設置在靠近出煙口的墻面上,盡量減少煙管長度。
二,壁掛爐煙管安裝注意事項:
1,煙筒開孔直徑不能小于12CM,以免影響煙管坡度;常規壁掛爐煙管必須有3%的向外傾斜坡度以便冷凝水排出室外(如圖一);冷凝鍋爐煙管必須有3%的向內坡度以便由鍋爐冷凝器收集并由冷凝管排入地漏。
2,煙管側出時,煙筒孔中心至鍋爐墻面的距離須大于或等于壁掛爐出煙孔中心至鍋爐墻面的距離,否則可能需要重新打孔。
3,煙管伸出室外后,排煙口不得靠近新風進氣口,不得有可燃物,不能伸進狹小空間。
三,壁掛爐水路鋪設注意事項:
1,市面上大部分壁掛爐底部管路順序從左往右依次為:采暖出水口--生活熱水出口--天然氣入口--自來水入口--采暖回水口,各管間距6.5CM 左右(圖二)。此類機型厚度30-33CM。
2,少部分壁掛爐管路順序從左往右依次為:自來水入口--生活熱水出口--天然氣入口--采暖出水口--采暖回水口,間距也在6.5CM 左右(圖三)。此類機型厚度23-25CM。
3,冷凝爐還需預留冷凝水管,冷凝水管必須接至地漏,且不能接觸金屬材質。
4,想接零冷水的還需預留一路生活熱水回水管。
以上管路采暖供回水管徑不得小于DN25,其他管徑DN20即可,管口離地高度不超過120CM。
四,壁掛爐安裝立面圖:
五,采暖系統圖:
西安舒沃暖通設備有限責任公司
聯 系 人: 陳友誼(本小區業主8-2302)
聯系電話: 1 3 5 7 1 9 1 3 9 3 8(微信同號)
經營品牌: 阿里斯頓,小松鼠,法羅力壁掛爐;
安之星凈水;魯本斯暖氣片,地暖。